Je vais devoir reprendre une install de chauffage qui a été salopée dans les grandes largeurs.
je vais mettre 2 circuits secondaires (1 direct + 1 mélangé) avec chacun son circulateur(220v maxi 2A).Vu les contraintes hydrauliques je vais être obligé de mette une pompe de charge qui fonctionne quand UN ou les DEUX circulateur sont alimentés.
La régul en place ne permet pas ce branchement. J'ai pensé à un relais NO ??? idée à la con???

re: relais OR NOT relais.
Posté : dim. oct. 18, 2015 7:10 pm
par PANOU 06 NICE
salut
faudrait être un peu plus clair...je ne saisis pas bien. C'est pour un 4x4???
re: relais OR NOT relais.
Posté : dim. oct. 18, 2015 7:22 pm
par joy015
A mon avis c chauffage maison

re: relais OR NOT relais.
Posté : dim. oct. 18, 2015 7:35 pm
par ASTON POWER
effectivement c'est chauffage maison , j'ai pas été clair en plus je me suis trompé de rubrique.
Quoi que relais ou pas relais ça peut être un débat

relais OR NOT relais.
Posté : lun. oct. 19, 2015 8:54 am
par mimouss
ils ont quelles temperatures tes 3 départs?
dans ce type d'install il faut mettre une bouteille casse-pression ou bouteille de mélange.
ca regle les soucis d'interferences entre pompe.
si tu a 1 ou des circuits basse température il lui/leur faudra chacun une vanne 3 voies en entree/sortie de bouteille.
apres niveau régul ca depend si tu est en action sur pompe ou en action sur bruleur
avec plus d'infos on pourrais etre plus precis

re: relais OR NOT relais.
Posté : lun. oct. 19, 2015 11:11 am
par riga
faut un schéma de principe ou des photos.
ca se fait pas comme ca une régulation, que ce soit électrique et surtout hydraulique

re: relais OR NOT relais.
Posté : lun. oct. 19, 2015 9:52 pm
par ASTON POWER
j'ai remplacé le travail de porc qui été en place (piquage sur le retour radiateur pour le depart plancher ...)par un équipement de ce type mais avec une module direct et un module mélangé avec une v3v

D'habitude je met systématiquement un découpleur hydraulique juste en amont du collecteur mais là dans ce cas c'est IMPOSSIBLE. L'équipement en question est dissimulé dans un placard médiéval en pierre (avec porte en bois d'au moins 5 siècles) et je sens bien que les responsables de la DRAC et des batiments de france vont m'émasculer sur l'autel de la culture si je taille la pierre pour y loger une bouteille casse pression.
De plus la liaison avec la chaudière ( à 30m) n'est pas accessible et passe des caves qui appartiennent à un voisin.(il ya juste une tolérance de passage actée devant notaire)
De toute façon l'hydraulique fonctionne pas mal avec une pompe de charge collée au cul de la chaudière mais seulement la régule ne gère pas de pompe de charge et je veux seulement qu'elle tourne quand l'1 ou les 2 circulateurs des modules hydrauliques secondaires est (sont) sollicité(s).
Il ny a pas de th ambiance (pas assez de fil tirés et onde radio inefficaces dans la murs en pierre)
alors relais or not relais ?
re: relais OR NOT relais.
Posté : lun. oct. 19, 2015 10:09 pm
par Bernard_83
ASTON POWER a écrit :Je vais devoir reprendre une install de chauffage qui a été salopée dans les grandes largeurs.
je vais mettre 2 circuits secondaires (1 direct + 1 mélangé) avec chacun son circulateur(220v maxi 2A).Vu les contraintes hydrauliques je vais être obligé de mette une pompe de charge qui fonctionne quand UN ou les DEUX circulateur sont alimentés.
La régul en place ne permet pas ce branchement. J'ai pensé à un relais NO ??? idée à la con???
pour moi ok . attention au disjoncteur en amont !
re: relais OR NOT relais.
Posté : lun. oct. 19, 2015 10:31 pm
par PANOU 06 NICE
ben oui, je dirai un relais par circulateur afin d'alimenter ta pompe. chaque bobine en direct sur chaque circulateur, et le contact de puissance de chaque relais sur la pompe.

re: relais OR NOT relais.
Posté : lun. oct. 19, 2015 10:41 pm
par riga
C'est quad même plus propre de passer par un régulateur.
Et pas forcément plus cher (siemens logo par ex).
Si t'as des pompes électroniques, tu peux récupérer le contact de retour de marche. en plus de réguler la viyesse de pompe sur la température retour.
Tu dois pouvoir récupérer un contact dans la chaudière aussi