On etait sur une calandre ou le flux d'air etait changé donc le condenseur ne peut plus faire d’échange pour la transformation de gaz en liquidePat_84 a écrit :Si tu claques en HP "trop de pression capteur bloque le compresseur" c'est :
=> soit un mauvais refroidissement du condenseur.
Ventilateur ou commande ventilateur HS .
ou condenseur colmaté (ailettes du radiateur)
ou un excès de charge (dans ce cas ta BP est trop élevée elle aussi).
=> soit un problème de détente ou de pré détente.
Si ta BP chute et ta hp s'envole c'est :
soit ton détendeur qui a un soucis ou qui est mal réglé (surchauffe entre 4 à 6 °C ). Vérifier le positionnement du bulbe. Voir la buse si elle n'est pas bouchée.
Soit ton daisy sur la ligne liquide. Si il prend en glace, à changer car colmaté.