Page 2 sur 2
re: Brimont problème de chauffe.
Posté : mar. oct. 20, 2020 10:20 pm
par Satamax
Tooffy a écrit :Pas si sur, sous faible charge le thermosyphon est peut être suffisant.
J'ai fait la modif, rempli, fait tourner une heure. Le radiateur est resté froid!
Je crains que ce ne soit pas assez haut. Je remplis par le bouchon du haut!
Je pense que ça ne se purge pas, et que les calorstats ne baignent pas. Fais iech!
re: Brimont problème de chauffe.
Posté : mar. oct. 20, 2020 10:36 pm
par cedricfred
Fais toi un purgeur sur les boîtiers de calorstat. Un trou, un taraudage et une vis.
re: Brimont problème de chauffe.
Posté : mer. oct. 21, 2020 7:11 am
par Satamax
cedricfred a écrit :Fais toi un purgeur sur les boîtiers de calorstat. Un trou, un taraudage et une vis.
Pas mal comme idée! Merci!
re: Brimont problème de chauffe.
Posté : mer. oct. 21, 2020 8:58 am
par pat 25
Ou alors pour la purge, tu mets ton vase en hauteur le temps que les calorstat s'ouvrent....
re: Brimont problème de chauffe.
Posté : mer. oct. 21, 2020 9:27 am
par Tooffy
Pour un usage sur le long terme, autant faire des purgeurs qui lui faciliteront la vie ensuite.
re: Brimont problème de chauffe.
Posté : jeu. oct. 22, 2020 4:17 am
par Satamax
En tout cas, ça n'a pas chauffé aujourd'hui. Les calorstats semblent s'être ouverts.
flir_20201021T175708.jpg
flir_20201021T175726.jpg
flir_20201021T175752.jpg
re: Brimont problème de chauffe.
Posté : jeu. oct. 22, 2020 10:38 am
par scoubidoo
c'est la photo ou le remplissage du vase est 5/10cm plus bas que le haut du radiateur?
re: Brimont problème de chauffe.
Posté : jeu. oct. 22, 2020 11:03 am
par Satamax