Je pencherai vers un manque de gaz du circuit frigorifique...

c'est pas évident de faire un diagnostique à distance

D'origine, il ne doit y avoir que quelques grammes de R134a, la moindre micro fuite, et le compresseur se met en défaut par coupure de la sécurité interne.
Cependant, ce qui m'étonne, c'est qu'il ne tourne que quelques secondes...
Pour vraiment effectuer un bon dépannage, il faudrait gonfler à l'azote déshydratée le circuit frigorifique à 20bars, chercher d'éventuelles fuites avec un mélange eau+produit vaisselle, voir si ça fuit, réparer, vider l'azote, un bon tirage au vide, et recharger enfin avec la bonne quantité de gaz.
C'est long, c'est pour ça que les interventions de frigoriste coûtent cher
Ceci étant, avant d'engager de tels "travaux", un bon contrôle électrique, avec prise d'intensité au démarrage du groupe peut ôter des doutes...