Question fil élec
Posté : ven. mai 20, 2016 1:24 pm
par Rem's
Je voudrais rallonger les cables de mon panneau solaire portatif de 40w (3A max)...
La section du fil en place est de 2.5mm de diametre exterieur, ca serait quoi comme section en mm2, du 1 mm2
Je voudrais avoir 10m au total, je peux garder cette section (plus gros je crains que les fils ne rentrent pas dans le contrôleur)
Et, question bête, je peux rallonger en connectant avec un dé ?
re: Question fil élec
Posté : ven. mai 20, 2016 1:39 pm
par Merou louche
Sauf erreur, la section importante est entre le contrôleur et la batterie.
Si tu veux rallonger les fils du panneau utilise la même section. Souvent en 2 x 2.5.
Un dé, bof passe a la maison un soir je te les soudent et on les protège avec un bout de gaine thermo .
re: Question fil élec
Posté : ven. mai 20, 2016 1:49 pm
par matIV
Merou louche a écrit :
Un dé, bof passe a la maison un soir je te les soudent et on les protège avec un bout de gaine thermo .
Aaaah, merci Merou!

re: Question fil élec
Posté : ven. mai 20, 2016 2:07 pm
par Merou louche
matIV a écrit :Aaaah, merci Merou!
Tu peux passer aussi, tu as besoin de quoi ?

re: Question fil élec
Posté : ven. mai 20, 2016 2:10 pm
par skyfish
Rem's a écrit :
La section du fil en place est de 2.5mm de diametre exterieur, ca serait quoi comme section en mm2, du 1 mm2
section ou diamètre???
si diamètre extérieur 2.5mm, ça doit faire environ 1.5mm de diamètre interne, donc section 1.71 j'en ai jamais entendu parler de cette section, donc ça doit être du 1.5mm²
le mieux: dénude un peu du fil diam 2.5 externe, mesure le diam du fil cuivre sans sa gaine et ça te donnera la section
S= diam²*3,14/4
p'taing heureusement que j'ai mes enfants pour m'rappeler de tout ça

re: Question fil élec
Posté : ven. mai 20, 2016 3:38 pm
par Rem's
Merci les gars
Donc ca doit certainement etre du 1.5 mm2, me reste plus qua trouver du fil
Merci mon Merou je dois avoir ce qu'il faut mais cela dit je ne bosse pas la semaine prochaine donc pkoi pas passer avec qq binouz ou autre en effet

re: Question fil élec
Posté : ven. mai 20, 2016 4:58 pm
par Rem's
Bon ben c'était bien du 1.5, j'y ai rajouté 5m dont j'etais sur qu'il était en 2mm2 et il était légerement plus gros
Jai soudé et mis de la gaine thermo c'est qd meme plus propre en effet

re: Question fil élec
Posté : ven. mai 20, 2016 10:31 pm
par bbrmque
Et plus définitifs aussi du coup

re: Question fil élec
Posté : mer. mai 25, 2016 11:48 am
par sebrunner
Idéalement il faudrait que tu remplace le câble dans sa totalité.
C'est plus propre aussi.
Si pas possible à cause du type de branchement, fait ta rallonge à partir d'un point le plus proche possible de la sortie du panneaux.
L'idéal étant d'avoir des pertes de tensions de moins de 3%, pour tes 40W et tes 10m de câble (soit 20m de conducteur), et si t'as bien 3A maxi

, le mieux c'est de mettre du 2x2.5²

re: Question fil élec
Posté : mer. mai 25, 2016 5:58 pm
par Rem's
Oui je sais que j'ai mixé en ajoutant 5m de 2mm2 aux 3m exisants en 1.5mm2... Dans la théorie c'est pas top, mais bon dans la pratique la perte est-elle si importante