savagex69 a écrit :Le tableau en question provient d'une documentation technique d'un fabricant (Mastervolt) mais on trouvais les mêmes informations chez d'autre (notament Steca, MorningStar et les autres j'ai oublié les noms)
Je n'ai pas souvenir d'une limite à 31V, tu as une marque ou un modèle précis en tête?
Les Steca se mettent en alarme tension batterie trop haute à 15.5V en usage batterie 12V et à 31V pour un usage avec batterie 24V.
C'est bien indiqué à l'erreur E08 dans le manuel que tu peux télecharger là en bas de page
http://www.steca.com/index.php?PR_10-30_de
Ce qui ne me parait pas aberrant vu que de toute façon les batteries n'apprécient pas de si haute tension.
Donc je voix pas l'intérêt sur ce type de régulateur d'avoir une tension des panneaux plus haute
D'ailleurs les chargeurs montent rarement à plus de 29.5V, pour charger des batterie 24V
savagex69 a écrit :
En théorie, c'est vrai que le dimensionnement en court circuit n'est pas censé être utile.
Si on reprend les valeurs de la fiche technique que j'ai mis dans la partie module (Isc = 5.93A et Impp = 5.58A) l'écart est de l'ordre de 6%, je n'ai pas le souvenir de cas où cela passait en Imp et non en Isc, car les valeurs de régulateur que j'ai en tête sont 10A, 12A, 15A, 20A, donc pas d'impact avec les valeurs cité. Sans parler de l'évolution de courant avec l'élévation de la température du module.
Dans le cas de figure que l'on va aborder ici, on ne devrait pas avoir une multitude de module en parallèle, où à ce moment là l'écart entre Imp et Isc se creuse.
La multitude en parallèle tu va l'avoir sur un système en site isolé, avec des panneaux fait pour ça. (donc pas des panneaux type raccordement EDF).
C'est à dire que la tension des panneaux (Vmpp) sera en général de 17/18V pour de la batterie 12V, idem pour du 24V sauf que les panneaux serons couplé en série 2 par 2 (soit 34 à 36V).
(
Note que la sortie du boitier de dérivation ne sera pas de 36V, c'est lui qui va ramené l'ensemble à une valeur plus acceptable au tour des 29V :cool
T'auras donc forcément entre les panneaux et le (ou les) régulateur(s), un ou plusieurs boitiers de dérivation qui recevrons plusieurs panneaux.
Exemple sur du 24V : 1 boitier reçois 8 panneaux, créant 4 couple série pour additionné les tensions, ces 4 groupes étant ensuite mis en parallèles pour exploité au mieux l'Intensité.
8 panneaux sur un boitiers c'est pas une limite... tout dépend du dimensionnement des circuits et composants du boitier
Du reste et comme tu dis, l'élévation de température fait qu'on atteins de toute façon rarement les valeurs maxi
savagex69 a écrit :
De mémoire l'obligation d'installer des fusibles était au delà de 2 branches en parallèle dans la C15-712 version 1 (ils ont sortir une version 2 qui parle des installations non raccordé au réseau, je ne là possède pas car plus dans le milieu depuis 2ans)
Tu as des informations sur le contenu de nouvelle norme?
Sur ce qui dis la norme non.
Mais dans l'exemple du boitier ci dessus, il y a 1 fusible pour chaque couple de panneaux
savagex69 a écrit :
Sans revenir sur le fait que le MPPT est censé théoriquement tirer une meilleure puissance du module, l'argument du "vendeur" à l'époque était je vous fais un chiffrage avec un régulateur PWM + module 36cellules (plus chère que le 64cellules) et un avec un régulateur MPPT (plus chères que le PWM) + module 64cellules. Suivant la puissance que l'on avait, on arrivait a équilibrer avec un choix de module plus large. (et le système de pose coutait plus chère sur un module 36 cellules, mais dans notre cas on s'en moque)
Du coup les propositions étaient cohérentes
A noté que les MPPT avec 64 cellules sont de plus en plus utilisés parce que justement tout ce marché de la revente à EDF est devenu en quelques années majoritaires,
et les 36 cellules destinés à la recharge de batterie (utilisés principalement sur bateau et en site isolé) deviennent donc plus difficiles à trouver
Par contre pour dire que les 64 cellules sont plus chère que les 36, bien comparer à puissance égales les 2 panneaux... ou ramener le coup de chaque panneaux à un coup au Wc
Et si possible comparer pour un même fabriquant !
Un 64 cellules chinois sera forcément moins chère qu'un 36 allemand
Après le coût de la structure... ça dépend aussi de quoi on parle.
Pour 4 barres en alu, si il te faut 4x 4m d'un coté 4x 3m de l'autre, ça devrait pas changer grand chose
Par contre tu risque effectivement d'avoir besoins de + de câble... à voir car les section ne serons pas les même non plus, et plus de mains d'œuvre... à voir... quand on est en site isolé, je croix qu'on a tendance à faire soit même, ça va avec le style
Mais quand on est en site isolé, il y a pour moi un gros avantages en faveurs des panneaux 36 cellules, du fait du type de montage.
En 24V et comme dit précédemment, les panneaux 36cellules serons des panneaux "12V" qui vont fonctionné en couple.
Il te faut donc 10 panneaux 100Wc pour avoir un total de 1000Wc, répartis en 5 couple de 200Wc.
En 24V avec des 64 cellules, tu vas te retrouver avec 4 panneaux de 250Wc installés en série.
Si t'as un 64 cellules qui lâche (peu importe la raison), et selon le quel c'est (1er ou dernier), il te reste entre 750Wc... et plus rien du tout...
Si tu te retrouves pas avec le système en sécurité complet du fait d'une intensité en cours circuit qui fou la merde... ça je sais pas
Si t'as un 36 cellules qui lâche, il te reste 800Wc dans tous les cas
Et le remplacement du panneau hs te coûteras probablement moins chère
savagex69 a écrit :
Exactement il faut regarder l'ensemble du système d'un point de vue technique et financier.
yep