re: Calcul ampérage d'un fusible ?
Posté : mar. juil. 29, 2014 11:57 am
Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
https://www.forum4x4.org/
Merci !!!voyagenland a écrit :mince,je suis brun,les cheveux courts,je roule en bm,j'ai eu un bac S en 85 et j'ai rien compris non plus!!!
le point commun serait il que je roule en land aussi?![]()
Je dois vraiment être très con car même ce tableau je ne le comprends pas ... Fils de 2.5 et de 2 m de long ça donne 103 ... Mais 103 quoi ?j-f 85 a écrit :[ATTACH=CONFIG]77761[/ATTACH]
Y disent "puissance max... en 12V".GRIZZLY63 a écrit :Je dois vraiment être très con car même ce tableau je ne le comprends pas ... Fils de 2.5 et de 2 m de long ça donne 103 ... Mais 103 quoi ?![]()
![]()
![]()
ok ... mais 103 "watts" ça donne quoi en ampères pour mon fusible ?sebrunner a écrit :Y disent "puissance max... en 12V".
Donc ça doit être des Watt![]()
Le fusible ne sert pas à protéger l'appareil mais bien ce qui est en amont.sebrunner a écrit :Que la section des câble soit adapté à la puissance de l'appareil et des pertes (fonction de la longueur des fils), ok.
Que le porte fusible soit adapté à la section des câble ok.
Mais que le calibre du fusible soit fonction de la section du câble...C'est bien la puissance et le type d'appareil à protéger qui détermine le calibre du fusible
je précise, il demain pour un fusible qui protège l'appareil... pas du fusible pour protéger le câblage...![]()
103W en 12V ça donne 8.58A maxi que peux passer ton câble. Ce qui est con, un câble de 2.5 ça peux passer 12.5A sans soucisGRIZZLY63 a écrit :ok ... mais 103 "watts" ça donne quoi en ampères pour mon fusible ?![]()
J'suis toujours pas d'accord avec ça, même si j'suis complètement ok avec ce que tu mets avant et après.riga a écrit :Le fusible ne sert pas à protéger l'appareil mais bien ce qui est en amont.
Si l'appareil provoque un court-circuit ou une surcharge, c'est pas le fusible qui va le protéger, vu que l'appareil est déjà déficient.
Donc on sélectionne la section en fonction de la puissance/longueur câble/perte en ligne et de la puissance de l'appareil.
On sélectionne le fusible en fonction de la section de ce câble. Si le câble est un 1.5mm², on va pas y mettre un fusible de 80A, car le fil aura fondu et déclenché un incendie avant que le fusible ne coupe le courant dans le dit fil.
Et on choisi le type de fusible en fonction du type d'équipement (lent, retardé, aM, courbe D,.. pour un moteur, rapide, gg,.. pour tout ce qui est résistance ou autres qui n'a pas de pic de démarrage).
Après il y a des histoires de sélectivité, mais ca rentrera pas en compte ici.
Yes !!! Ça au moins je pige !!!j-f 85 a écrit :P=UxI , p en watt , U en volt , I en ampere , en ce qui te concerne c'est I= P/U , tu divise la puissance en watt de ta pompe par 12 v pour trouver sa conso en amperes , vu qu'en general de dispo en fusible 5 /7.5 /10 /15 /20 /25 /30 A , tu te met une petite marge et c'est mare![]()