Installation électrique
Modérateurs : Landy, tprangy, Merou louche
-
- Quatre-Quatreux
- Messages : 58
- Date d’inscription : décembre 2016
- Localisation : LYON
- Statut : Hors ligne
re: Installation électrique
Voilà ce que je pense faire :
Ma batterie auxiliaire sera dans le compartiment moteur et son moins sera relié au moins de la batterie démarrage
Je tire un câble 16 mm2 du plus de la batterie auxiliaire pour alimenter un tableau électrique dans le coffre
Dans ce tableau j'aurai un bornier pour les masses des accessoires et ce bornier sera relié à la carrosserie du véhicule
Est ce que je fais un grosse connerie ?
PS : les accessoires sont un frigo et une douchette
- j-marc1
- Quatre-Quatreux
- Messages : 566
- Date d’inscription : novembre 2008
- Localisation : Rueil Malmaison
- Statut : Hors ligne
re: Installation électrique
Non pourquoi paslecoqol a écrit :Finalement je ne brancherai pas le compresseur.
Voilà ce que je pense faire :
Ma batterie auxiliaire sera dans le compartiment moteur et son moins sera relié au moins de la batterie démarrage
Je tire un câble 16 mm2 du plus de la batterie auxiliaire pour alimenter un tableau électrique dans le coffre
Dans ce tableau j'aurai un bornier pour les masses des accessoires et ce bornier sera relié à la carrosserie du véhicule
Est ce que je fais un grosse connerie ?
PS : les accessoires sont un frigo et une douchette
Même si perso je vois pas l intérêt de brancher le moins de la batterie auxiliaire au moins de la principale au lieu de la brancher directement à la masse
Penses à calibrer le fusible de ton 16mm2 en consequence...
-
- Quatre-Quatreux
- Messages : 58
- Date d’inscription : décembre 2016
- Localisation : LYON
- Statut : Hors ligne
re: Installation électrique
Après des calculs, de la lecture (merci pour vos réponses) et de la réflexion, voici mon schéma :
Vos avis m’intéressent.
- j-marc1
- Quatre-Quatreux
- Messages : 566
- Date d’inscription : novembre 2008
- Localisation : Rueil Malmaison
- Statut : Hors ligne
re: Installation électrique
lecoqol a écrit :Salut,
Après des calculs, de la lecture (merci pour vos réponses) et de la réflexion, voici mon schéma :
[ATTACH=CONFIG]130731[/ATTACH]
Vos avis m’intéressent.
Salut
C est quoi le « cargo 12v/100A »?
Un coupleur?un chargeur?
Pourquoi sur une même section de câble mettre un fusible 100A et un fusible 30A?
Pourquoi un fusible 25A pour une prise qui en supporte 20?
Je sais pas ce que tu as comme frigo mais 2,5 me parait un peu juste...sur un waeco par exemple,il risque de se mettre en erreur si le câble n est pas assez dimensionné (j ai été confronté au problème)
-
- Quatre-Quatreux
- Messages : 58
- Date d’inscription : décembre 2016
- Localisation : LYON
- Statut : Hors ligne
re: Installation électrique
Le CARGO c'est un relais : On me l'a conseillé car plus fiable que les coupleurs / séparateur, et moins cher à changer en cas de pb.j-marc1 a écrit :Salut
C est quoi le « cargo 12v/100A »?
Un coupleur?un chargeur?
Pourquoi sur une même section de câble mettre un fusible 100A et un fusible 30A?
Pourquoi un fusible 25A pour une prise qui en supporte 20?
Je sais pas ce que tu as comme frigo mais 2,5 me parait un peu juste...sur un waeco par exemple,il risque de se mettre en erreur si le câble n est pas assez dimensionné (j ai été confronté au problème)
J'ai mis un Fusible 30A au départ de la batterie auxiliaire à cause de la longueur du cable, j'ai cru comprendre que plus le cable était long plus la capacité en intensité diminuait.
Pour le fusible 25A j'avais hésité avec un 20A.
- ZaZou
- Quatre-Quatreux
- Messages : 3662
- Date d’inscription : novembre 2004
- Localisation : S&L
- Statut : Hors ligne
re: Installation électrique
Pour le WAECO à compresseur, un fusible de 10A est juste bien dimensionnée à la fois pour ne avoir de baisse d'intensité et protéger le circuit.
Même si je suis aussi une bille en élec, mon instal est dimensionnée comme ça et R.A.S sauf un fusible qui a claqué une fois mais avant que le frigo ne prenne donc il a fait son job
WJ, V8 4.7L réhausse +2", VENDU !
XJ, 4.0 réhausse +3.5", BF-AT en 31", pré-retraite
JK, 2.8 réhausse +2" en cours d'affinage pour raider
- j-marc1
- Quatre-Quatreux
- Messages : 566
- Date d’inscription : novembre 2008
- Localisation : Rueil Malmaison
- Statut : Hors ligne
re: Installation électrique
C est plus la section de câble que l intensité du fusible qui va compter la!mais en principe ça va avecZaZou a écrit :Idem
Pour le WAECO à compresseur, un fusible de 10A est juste bien dimensionnée à la fois pour ne avoir de baisse d'intensité et protéger le circuit.
Même si je suis aussi une bille en élec, mon instal est dimensionnée comme ça et R.A.S sauf un fusible qui a claqué une fois mais avant que le frigo ne prenne donc il a fait son job
-
- Quatre-Quatreux
- Messages : 58
- Date d’inscription : décembre 2016
- Localisation : LYON
- Statut : Hors ligne
re: Installation électrique
Et donc pour 4.5 m de cable soit 9 m aller retour, section 16 mm2 j'avais calculé pour le fusible au départ de la batterie accessoire à destination du tableau électrique :j-marc1 a écrit :C est plus la section de câble que l intensité du fusible qui va compter la!mais en principe ça va avec
J'ai bon ou pas ?
- j-marc1
- Quatre-Quatreux
- Messages : 566
- Date d’inscription : novembre 2008
- Localisation : Rueil Malmaison
- Statut : Hors ligne
re: Installation électrique
moi je te parlais surtout du cable pour le frigo...qui me parait sous-dimensionnélecoqol a écrit :Et donc pour 4.5 m de cable soit 9 m aller retour, section 16 mm2 j'avais calculé pour le fusible au départ de la batterie accessoire à destination du tableau électrique :
[ATTACH=CONFIG]130747[/ATTACH]
J'ai bon ou pas ?
-
- Quatre-Quatreux
- Messages : 58
- Date d’inscription : décembre 2016
- Localisation : LYON
- Statut : Hors ligne
re: Installation électrique
Voici mon calcul de section de cable et de fusible pour le frigo :j-marc1 a écrit :moi je te parlais surtout du cable pour le frigo...qui me parait sous-dimensionné
Et du coup, ton avis pour le fusible de 30A au départ de la batterie ?